网上买了个可以显示实际温度的白光控制板,组装好后发现实际温度比设定温度跳的厉害,浮动超过30%,蜂鸣器老实报警!很烦,电源是电脑电源改装的可调电源,直接把控制板安装在了电源内部,有一段时间变得特稳定,温度上下浮动不超过5度,可没用多久又恢复原状了。后来临时换了个其他电源问题解决了,可是那个电源是其他设备上的,现在想问问这个问题出在哪?应该怎样解决
又折腾了一会,终于找到问题所在了,是接地问题,一接地就不稳定,不接地就能稳定,请问这是怎么回事?
[ 此帖被zxxzx在2014-10-19 21:43重新编辑 ]