切换到宽版
  • 21081阅读
  • 91回复

[工仪]修复K热电偶。热电偶越来越多了,我也不知道怎么办了!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线温力口
 

发帖
60313
M币
51283
专家
569
粉丝
909
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-01-05
  前段时间,在淘宝败了一个万用表,顺便要了条K型热电偶。谁知道这货质量太差,热电偶用了几次,端头的圆珠就脱落了,报废了!!

  这几天有些时间,准备折腾一技200W外热恒温烙铁,特地又买了一条热电偶,跟烙铁比量了一下,热电偶长度在100厘米左右,这个长度如果当作手把线,短了些。要不就在烙铁头手把处截断。左想右想,这么完整的条热电偶这样截断了,有些不忍。再找到原来损坏的那条热电偶,看看如何修复。初步修复方法:1、直接绞合在一起;2、用氧焊焊在一起;3、用碰焊的形式焊在一起。对于第1种方法,试了下,不成功,温度不准。第2种方法,没有氧焊,试验不了,只好用第3种了。

  需要的主要材料和设备:
  1、损坏的热电偶同一条;
  2、开关电源一台;我用了两台试验,一台是5V50A的,一台是12V29A的;
  3、6平方的铜线、钳子一把;
  4、万用表一块。

  折腾过程:
  作为一名工程技术人员,经常跟图纸打交道,知道图纸的重要性,图纸是工程言语嘛。没图没JB,直接上图,只作简要说明。
  1、原来损坏的K型热电偶,没有端头的圆珠了。



  2、将断头处金属丝绞全在一起。



  3、将绞合好的金属丝放在铜鼻子上。铜鼻子相连的是一条6平方的铜芯线。铜芯线的另一端与开关电源的正极相连。



  4、用平口钳夹紧。



  5、将金属丝与开关电源的负极接触,可以看到金属线烧红并且熔化。



  6、这是用12V开源电源形成的,电流太大,熔化太快。



  7、这是用5V开关电源形成的,5V的电压还是有点高,调到3V时的效果。



  8、测量热端不加热时的电压,为0。



  9、将热端放在蜡烛火焰上加热,电压18.5mv。



  10、将热端放在蜡烛火焰上稍远些加热,电压12.3mv。



  11、将热端与加热时的烙铁接触,2.5mv。这个温度焊锡想要熔化的时候。



  12、一不做二不休,把这条坏热电偶一刀两断,做成了两条热电偶了。如果坛友喜欢,还可以再断成几截,再多做几条热电偶。



  13、所用开关电源,这个是12V29A的。



  13、所用开关电源,这个是5V50A的。



  注意事项:热电偶要接在正极上,再与负极短路焊接,这样金属熔化时,带上的是正电压,负极的上的金属原子核不会飞向热电偶的熔化点上(负极上的金属原子带正电,同电相斥。

  好了,没有了。这几天上网时间要少一些了,要折腾刚才说的恒温外热烙铁了。谢谢坛友的支持,没M币的捧个场,M多的,砸些过来吧。 

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+130

发帖
139
M币
-365
专家
2
粉丝
8
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-05
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线pcbbb

发帖
2483
M币
52
专家
17
粉丝
97
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-05
请登录后查看
离线温力口

发帖
60313
M币
51283
专家
569
粉丝
909
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-05
请登录后查看
离线懒虫包子

发帖
9556
M币
1654
专家
69
粉丝
590
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-05
请登录后查看
离线夕颜若雪

发帖
500
M币
1877
专家
1
粉丝
17
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-05
请登录后查看
离线温力口

发帖
60313
M币
51283
专家
569
粉丝
909
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-05
回 夕颜若雪 的帖子
请登录后查看
离线参议会

发帖
22060
M币
58380
专家
49
粉丝
2308
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-05
请登录后查看
离线温力口

发帖
60313
M币
51283
专家
569
粉丝
909
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-05
回 参议会 的帖子
请登录后查看
离线yit

发帖
995
M币
353
专家
0
粉丝
9
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-05
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个