公司车间一台5匹格力罢工好些时间了,最近天气热了。检查下看看能修不。
先上电,发现保护了。打开加液口,发现氟利昂已经漏光。
由电气的技术员开拆,我负责焊接。
检查之后,发现内部漏油一滩。
后面翅片上有油渍。基本确定泄漏点的位置。
没有氮气就 用氟利昂打压
拆掉了一部分翅片还是没有看到漏点,用了泡沫也没有发现。
快到中午了,工厂的机器都停转了,突然听到斯斯的漏气声。
弄来弄去才发现了漏点
看看压缩机,是08年的三洋压缩机,这台机器也是08年的。
烧焊后试压,没有漏气了。
加氟利昂的过程,停机了几次,应该是系统压力低保护了吧。
后来加的回气管压力3kg,不会再保护。但是气温低,压力上不来不敢再加。
有没有搞空调的达人来 指导下怎么加比较好啊。
充了氟利昂,运行了半个小时,室温从24度降到只有19度。外面温度也就不到20度吧,内机吹出来的气好冷,回气管都结冰了。等天气热了再看看。
通过这次拆机,发现冷凝器的铜管真的很薄。可能0.5都不到,因为振动就被镀锌铁皮支架磨破了。另外就是这台机估计是装配技术不行,之前已经维修过两次。都是不应该出现的问题,上次修的时候是工艺管夹过头了,导致运行振动后就断裂漏气。这次为什么会发生这样的情况就是装配工把管子别的有点变形和框架有应力产生,框架又是冲压的,边缘锋利,铜管又薄,振动中就破了。还有一次是空调售后过来修的,我不在,还收了钱,说是工厂的工程机保修不能按格力的售后保修条款维修,要收费。我给格力的建议是铜管盘管的支架冲压应该是采用翻边,这样压强小了,没有锋利的边缘毛刺。自然就降低了泄漏的故障。另外,不能把盘管搞的这么薄吧。现在的空调机重量越来越轻,原来是铜管变的很薄?
纯属瞎搞,欢迎拍砖。