事件地点:姨子家。
她买了一个电热水器找人装好了,忘记什么牌子了,就是蓄水式的电热水器,插头上带有漏电保护器(下文所说的跳闸就是指这个漏电保护器跳开)。装在卫生间。
卫生间墙上有暗装的插座两个,靠在一起,一个是带接地线的,原来的,叫它A,另一个是装修时在墙上扣孔加装的,从原来的插座里接线过来,只接了零线和火线,插排气扇用,叫它B。
热水器就是插A插座上,因为原来的插座质量不好,为了安全,我就给她新换了一个质量好的。
白天去装的,装好后插上热水器试一会,没什么问题,插座不发热。
几天后姨子找我,说热水器上的漏电保护器总跳闸,怎么也按不住。白天我去检查了一下,没什么问题。她说是晚上用的时候,插在A插座上就跳闸,插在B插座上没事。晚上又去检查,果然如此,用试电笔测机壳没有带电。
现在的情况是白天用哪个插座都没问题,到了晚上只要插在A插座上就跳闸,插在B插座上就没事。
到现在也没搞明白为什么这样,如果是漏电的话,不应该分白天和晚上。如果是过载,也不应该分白天和晚上。
大神们帮我想想,可能是哪里的问题?
零线和接地线接错会不会出现这样的问题?我的思路己经在三相电平衡和中线接触不良上了,大家想想有没有这种可能?