只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-08-19
这个小工具的拆解图已经有不少坛友发过了,我就不重复劳动了,本帖主要目的是为了全面测试它对各种接线方式的检测结果。零火地三根线,和插座的三个孔之间,连接方式有几十种(具体我就不计算了),但是只有在连接了火线的情况下,才有检测的意义。在至少连接一根火线的情况下,共有下图中所示的21种接线方式。为了方便地实现该测试,需要破拆一个插排的电源线,不过刚好手里有一个垃圾冒牌飞利浦的插排,破拆掉也不心疼。

做测试前首先需要确认两件事情:
1.图中插排电源线左侧的三股线,蓝、棕、黄绿,分别对应零、火、地线。
2.图中插排电源线右侧的三股线,蓝、棕、黄绿,分别连接插孔的左、右、上孔。

用电笔很容易可以确认左侧的棕线就是火线,然后我用一盏台灯又把蓝线确认为零线(只有火线+零线才能让台灯工作,火线+地线接台灯会跳闸),黄绿线自然就是地线了;通过拆解插排,可以很容易确认右侧的蓝、棕、黄绿线就是分别连接插孔的左、右、上孔(插排拆解图就略过了)。


好了,开始上图了。下文对于指示灯亮/灭的描述中,三个指示灯按从左到右的顺序,X表示灯灭,O表示灯亮。另外,大家可以观察到,有些时候灯的明亮程度是有差别的,比如三个灯全亮的时候,中间的灯始终是最亮的。


01.火线接右孔,零、地线不接→XXX




02.火线接左孔,零、地线不接→XXX




03.火线接上孔,零、地线不接→XXX




04.火线接右孔,零线接左孔,地线不接→XXO




05.火线接右孔,零线接左孔,地线接上孔→OXO




06.火线接右孔,零线接上孔,地线不接→OXX




07.火线接右孔,零线接上孔,地线接左孔→OXO




08.火线接右孔,零线不接,地线接上孔→OXX




09.火线接右孔,零线不接,地线接左孔→XXO




10.火线接左孔,零线接右孔,地线不接→XXO




11.火线接左孔,零线接右孔,地线接上孔→XOO




12.火线接左孔,零线接上孔,地线不接→OOO




13.火线接左孔,零线接上孔,地线接右孔→XOO




14.火线接左孔,零线不接,地线接右孔→XXO




15.火线接左孔,零线不接,地线接上孔→OOO

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+76专家+1
关键词: 公牛BULL检测仪
离线bitterbierce

发帖
35
M币
3342
专家
2
粉丝
4
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-19

16.火线接上孔,零线接左孔,地线不接→OOO



17.火线接上孔,零线接左孔,地线接右孔→OOX



18.火线接上孔,零线接右孔,地线不接→OXX



19.火线接上孔,零线接右孔,地线接左孔→OOX



20.火线接上孔,零线不接,地线接左孔→OOO



21.火线接上孔,零线不接,地线接右孔→OXX

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
yzs8414 M币 +5 这样试验感觉有点危险,经过个1A空开要安全点。 2018-10-11
离线bitterbierce

发帖
35
M币
3342
专家
2
粉丝
4
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-19
列表总结一下

指示灯 接线方式
XXX01.火线接右孔,零、地线不接
02.火线接左孔,零、地线不接
03.火线接上孔,零、地线不接
XXO04.火线接右孔,零线接左孔,地线不接
09.火线接右孔,零线不接,地线接左孔
10.火线接左孔,零线接右孔,地线不接
14.火线接左孔,零线不接,地线接右孔
OXO05.火线接右孔,零线接左孔,地线接上孔
07.火线接右孔,零线接上孔,地线接左孔
OXX06.火线接右孔,零线接上孔,地线不接
08.火线接右孔,零线不接,地线接上孔
18.火线接上孔,零线接右孔,地线不接
21.火线接上孔,零线不接,地线接右孔
XOO11.火线接左孔,零线接右孔,地线接上孔
13.火线接左孔,零线接上孔,地线接右孔
OOO12.火线接左孔,零线接上孔,地线不接
15.火线接左孔,零线不接,地线接上孔
16.火线接上孔,零线接左孔,地线不接
20.火线接上孔,零线不接,地线接左孔
OOX17.火线接上孔,零线接左孔,地线接右孔
19.火线接上孔,零线接右孔,地线接左孔


几个重要的结论:
1.三个灯全灭,未必是缺火线,而可能是只接了火线,这是可能造成危险的!
2.指示灯OXO未必是接线正确,而可能是地零反接,这个可以拿台灯之类的用电器试出来,地零反接会跳闸。
3、如果没有接地线,他就只能显示没有接地线,这时零相线接反测不出来,不适合两孔插座的检测(@新探路者
4.这个公牛检测器的功能太有限,仅凭它不足以判断接线正确与否,而且错误的接线方式也多种多样,远不止它列出的那几项。要判断接线是否正确,需要辅以其他手段。

本论坛卧虎藏龙,希望有哪个大神能设计出一种功能全面的电源极性检测器!

本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16专家+1
离线our420

发帖
4849
M币
3408
专家
5
粉丝
47
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-19
一个表格解决问题.
离线xing122005

发帖
960
M币
1968
专家
2
粉丝
20
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-19
好像仪器不怎么靠谱,看起来零线和地线不能区分识别
离线0515syc

发帖
2948
M币
3585
专家
3
粉丝
50
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-19
说明书吗?有意思么?
离线龙神

发帖
1371
M币
7258
专家
0
粉丝
26
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-20
好象用万用表比这个更简单……
离线bitterbierce

发帖
35
M币
3342
专家
2
粉丝
4
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-20
回 our420 的帖子
our420:一个表格解决问题. (2015-08-19 23:44) 回 our420 的帖子

我的表格还没做出来你就回复了……
离线十三儿
发帖
1
M币
-200
专家
0
粉丝
1
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-20
还从来没有见过这个东西过呢
离线bitterbierce

发帖
35
M币
3342
专家
2
粉丝
4
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-20
回 龙神 的帖子
龙神:[表情] 好象用万用表比这个更简单…… (2015-08-20 00:05) 回 龙神 的帖子

我还不会用万用表检测插座接线……用这个公牛检测器的人,电子电路知识是很有限的(比如我),这个帖子就是为了帮助这部分人学会如何检测插座接线。我不是搞电子的,但能用自己有限的知识解决问题,就很有成就感。