漏电不定时跳闸,往往在人家做饭时跳闸。前往,拆下配电箱面板,测地线漏电电流20mA左右,一个个拉下断路器测地线漏电电流,拉到其中一个消失,测为插座控制,从中心解断,可以推上,推断为后半,逐渐排查,拆到最后一个,线路绝缘强度正常,感觉应该插座绝缘不佳。换好插座,再测漏电电流,依然存在,关断插座断路器,这次漏电依然存在,怪了!继续拉,拉到控制厨房漏电消失,万用表测对地电阻,小于1.5M。拔下所有用电器,绝缘正常,所以问题应该在厨房用电器。逐一插上,正常,见鬼了,不管,喝口水再说,然后人家继续做饭,发现漏电电流又回来了,正在测时,忽然消失,发现他们饭已经做好,忽然想到油烟机,开油烟机测量,漏电电流20mA左右,关断正常。故障点找到!在此提醒各位,查故障时最好不要怕影响人家,我就是想不要影响人家做饭,才走了弯路