自备水井,就是往下挖120米,下井100米放在那往上抽水的水泵,有一次不上水,拆下电机线,摇绝缘,三相对地为零,电机烧了,然后换新水泵,接上变频器,一送空开,总开关就跳闸,空开不跳,这就能确定是总开关的漏电保护器跳,才开始还以为是插座漏电,断掉所有的空开,只留自备水井的空开,结果总开关还跳,断电差线路,发现总开关控制箱的零线去往自备水井,却搭在了自备水井的控制箱一个隐藏的地方,一摇绝缘,零线与地线绝缘到零,将零线与自备水井控制箱分开,再送,好了,一切正常。