切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1761阅读
  • 6回复

[外设]看别人修的500kva线路检修 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-24
500kva检修,按程序断电,例行检修完后送电,高压负荷开关操作到位,变压器却没有声音,反复操作几次依然如故。经仔细观察,操作杆虽然到位,但触头却不动作。因为是高压,只有请外线电工。外线电工来到观察后认为是负荷开关机构故障,于是断开高压,合上地刀,打开柜门检查机构正常,一时想不出故障何在。此时联系到了厂家,描述了情况,回复说可能是触头滑动部分缺油所致,找来润滑油抹上,来回活动几次,故障排除。长了见识,积累了经验。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线beacher

发帖
284
M币
1117
专家
0
粉丝
12
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-24
请登录后查看
离线笑看茶凉

发帖
11755
M币
2842
专家
11
粉丝
115
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-24
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wyf7056

发帖
4367
M币
3685
专家
3
粉丝
43
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-24
请登录后查看
离线jumpbird

发帖
25
M币
454
专家
0
粉丝
2
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-24
请登录后查看

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-24
回 笑看茶凉 的帖子
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-24
回 beacher 的帖子
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个