只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-26
切割锯通电不动不动 ,过去看了一下 刚下完雨 ,电机还湿漉漉的 , 当时又没带表 , 用电笔量 三相都有电, 我说了能电机烧了,换完电机送点还是不动。这时候我才回去拿表来量电压,找到开关相拆开一看 ,(居民楼的那种箱子只能看见空开看不见线)尼玛 肺都气炸了,不知道哪个大神接的一根线接在这个三相的空开,另外两根分别接了个单相的 两个单相的跳闸了 只有三相的那一根带电 送点就ok了 最后又重新接了个空开