切换到宽版
  • 9371阅读
  • 48回复

[电源]问题解决--修零八年产的网络交换机开关电源不烧保险低电压输出 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线windo999
 

发帖
894
M币
5829
专家
3
粉丝
34
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-12-27
       首先说个故事吧, 早一个月之前应一单位力邀到机房维修电柜,事由是电力局进行电表移位改造引起的,收工后由于负责做事的人没有按程序验收检查合起电表箱前端总闸就离开了。(于是发生了后来不该发生的事故)。
这个单位到自己的机房一送电不到一分钟就出了事故,已经是傍晚了,打电话告知我方,到现场一看,一接网络设备的总电柜无法合闸了,这个电柜是通过交流接触来启动的,交流接触器线圈严重烧焦了,事关紧急,赶紧处理吧。。。此处省略一万字,,,,大概修了一个多小时,柜子内损坏的东西都换下来了,再检查电压,三相开关任一两相电压都是380V正常,其它也无短路现象,一切妥当后,合起柜内总闸,按下面板启动键,柜内线路控制还通过了小型继电器来运行,小型继电器一启动发出嗒嗒的吸合声,就是无法带动大交流接接触器,整个无法响应,,,刚想起换的线圈是220V的,于是查220V的供电线路走向,对地接查220V(感觉电压有些低,只有170V左右,三相对地都是一样的情况,此柜地线和零线其实都是接在一起的),看来供电线路出了问题,再问该单位的人才知道今天改了电表,看来前面有问题,于是来到电表箱一看,真是跌破眼镜,从电表箱出来的零线没有接到主零线上去,,,
到机房的零线悬空掉在那儿。。。。。尼玛啊...问题解决--修零八年产的网络交换机开关电源不烧保险低电压输出
好吧,问题就在这,该单位打电话赶紧找来今天电力局做事的人...最后怎么处理不多说了。。。


事到此,该单位的网络交换机的有两台电源损坏了,由于事关重大,幸好有一个备用的,不过该单位领导开口表示,这事重大,十万火急,要想尽办法尽快恢复,大家看到下面的就是这款专用的网络交换机的开关电源其中之一。

专用的电源开关,找了万能的TB,尼马找不到这款了




这里啰嗦一下,因为零线断开,实际供电设备由原来的220V变为380V来供电了,不烧才怪呢。
看一下标签是,这电源年代有点久了,故障现像为不通电,也就是没有直流电压输出。






这款开关电源主要有三个输出,+5.3V,-5V,+12V。




后面屁股好多插针的,这个大家不多见吧。


裸露的电路板,元件布局还算中规中矩,不零乱,排列整齐有序。





接下重任后,本着一闻,二看,三查的原则,用鼻子嗅一嗅,没有烧焦的味道,打开外壳,外观检查也没有烧坏的痕迹,前保险管也没烧断,表面看来活得好好的。

来个国际惯例吧,把保险取下,串上一个40W的灯泡,开启开关,通电,灯泡一亮就又熄了,看来进来整流工作部分正常啊,查300V电容处电压有近320V左右。



+5V大电流整流管。




主电300V 是由两颗250V 330UF 串联使用。


主开关管。




去掉铁条,看见4977了,这个经查可由13007 代换。



-5V 电源管,带铝散热片。



密布的针脚有些是并联在一起的。



准备开工了。




由上图知,这款开关电源是由典型的KA7500C电路构成,根据资料查得,这个7500也可由TL494 直接替换,根据标签的参数,再通电一查,三个电路端子的输出都是O ,查7500的12脚,供电电压为零,在线测12脚对地电阻,也算正常,先不急着换7500,再检测其它。根据思路,副电源没有,与主开关管工作异常有关系,在线查开关管电阻看似正常,相关的启动变容电阻也没有变质或烧断、断路现象,,,想想只有开关管的问题最大了,拆下两开关管4977,换上可代换的开关管13007 ,再通电,查+5V输出电压有了,不过有点低,只有3V多点点,看来是主开关管办软击穿无放大能力,导致无法起振工作来实现变压器的自激产生感应电动势,也就没有副电源的产生。




已经换上去的13007。



电路板背面。

再来查7500的12脚,供电电压也只有3V左右,这不正常啊,查7500的4脚死区电压也只有零点几伏,看来还是有问题存在。会不会也副电源的整流二极管有关系呢,如果二极管隐性击穿或一通电性能变差了,从主变压器过来的脉冲电就变成了交流旁路了,肯定会影响494工作,在线测了两口供二极管的正反阻值也还算正常,不管三七二十一,拆下换了两只新的二极管,再通电测得的电压还是3V多点,难道是494有问题吗,把电压拉下去了?






于是拆下7500,同时加了一个IC座,方便换IC,换上替换的一片494后,以备万一,还是接入一个40W灯泡,再通电,灯泡一点亮再熄灭,主电路没问题,再测494的12脚的电压,还是3V多点。这可真怪了!还以为是换上的494质量不行,再换一片IC通电,原来的电压点还是不变!!不会负载短路现象吧?再测一下子陷入了困境。想一想,奇怪了,到底是什么原因呢???

     难道前面的换上去的开关管有问题吗,于是又回到前面,又折腾了一个小时多,换上两只开关管,再通电,查肖特整流管也无击穿短路,滤波电容也无鼓包,漏电现象,负载电阻也无烧坏痕迹,一切都好,可故障还是依旧,我的天啊,难不成真还有隐性元件存在吗。
中间又折腾了几次还是无果,也罢,丢在一边不管了。
     那边单位来电了,问搞得怎么样了,唉,还没呢。今天是星期六,无事,于是又开始折腾这个开关电源了。这个时候,还是把思路放在TL494的供电回路上,因为这个供电不正常的现象不搞定的话其它也就无法开展了。

思路再一次一次的碰撞,如果整流旁路的滤波电容变质是否也会拉低供电的电压呢,不管怎么,试试再说吧,于是把494的12脚的供电电容47UF/50V 焊下来,用电阻档测它的放电指数,只有轻微的了摆了下又归最大了,于是找来一个相近参数的电容4.7UF/50V 换上去,再次开机,MY GOD!20 V电压回来了,+5V输出也正常了,绕了一个大弯,它就是罪魁祸首,再次测试带负荷的情况,一切都正常了,真是好事多磨,几经周折,终于把它搞好了。

个人理解,市电220突变380V 时,对开关电源进行了一次高压冲击,导致主开关管软击穿,失去放大能力,电压陡增又连祸副电源的滤波电容而失效,最终让开关电源IC无法正常工作并作低压输出保护。
问题解决--修零八年产的网络交换机开关电源不烧保险低电压输出OK!

具体的TL494开关电源电路图可参照网络上。
问题解决--修零八年产的网络交换机开关电源不烧保险低电压输出




感谢大家的光临指导,有M的扔个M币,没M的捧个人场!















[ 此帖被windo999在2015-12-30 15:55重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+78专家+1
离线waterake

发帖
1082
M币
807
专家
2
粉丝
96
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-27
离线sz1988

发帖
670
M币
4922
专家
2
粉丝
14
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-27
请登录后查看
离线snowrose2000

发帖
77840
M币
335752
专家
1072
粉丝
35292
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-27
请登录后查看
离线799946503

发帖
9211
M币
19070
专家
65
粉丝
307
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-27
请登录后查看
离线cylaoshu

发帖
16729
M币
6464
专家
5
粉丝
67
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-27
请登录后查看
离线wanghuixing

发帖
2379
M币
2332
专家
1
粉丝
36
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-27
请登录后查看
离线windo999

发帖
894
M币
5829
专家
3
粉丝
34
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-27
回 waterake 的帖子
请登录后查看
离线windo999

发帖
894
M币
5829
专家
3
粉丝
34
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-27
回 sz1988 的帖子
请登录后查看
离线windo999

发帖
894
M币
5829
专家
3
粉丝
34
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-27
回 snowrose2000 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个