[外设]消防水泵故障 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-06


全体加班,倒线接线,把原来的电机线(95KW电机)接到一软起柜,全部收工完毕后,电工老大把软起动器的参数全部调好,他们就都撤了,因为有一个电工同事下午结婚待客就留我值班,让我等车间人过来试泵,领导说参数也调好了,等启动了卡一下电流就可以了,我也就放心的吃饭去了!吃完饭车间打电话来说要起泵,我就过去了,到现场一按启动按钮竟然起不来,一看柜门原来是打到自动档了,于是就把它切换到手动,按启动按钮,泵还是起不来,着急了,对这个新增加的柜子又不熟悉,线也不是我接的,一下子感觉无从下手了,赶快给领导打电话,领导那头也是正喝酒了,也没说清楚,车间的人正在等待,心里毛了,有点紧张了,赶快回办公室拿上图纸回来,再起一下,突然发现中间继电器kA始终没有吸合,有点眉目了,对照图纸,发现自保点也正确,再细查,发现有个DCS预留的停止端子,用虚线框起来,从端子排上找到这两个接点,一测不通,原来这里是个断点,如果不用DCS就要把它短接了才行,否则电过不去,于是立马短接,试机一切正常,感觉挺刺激的,领导刮目相看,