检查一处把火线和地线的头弄一起了,分开后处理了一下线头,合闸没跳,OK。当我准备收拾工具回去的时候,那个空开又跳了,再合闸,没事,停了大约1分钟,又跳,邪门了,难道是有漏电流?拿钳流表一卡,15mA的漏电流,跳闸时电流达到2A,交换火零两根线,把那一路的所有线头分开,用兆欧表逐步量每一段线,发现西墙到北墙这段线路有问题,三根线两两量,绝缘都是零,于是上报领导,领导确认后开始换线。不过我们只换了火线和零线,换线的时候发现,换下来的线在同一位置,大概有10公分左右的线已经没绝缘了,而且没绝缘的地方以及线的很长一段(大概有七米左右)有被水浸泡的痕迹。车间大厅有6个插座,基本上,除保洁室经常给手机充电外,几乎没用过(也是这个原因,一度认为线路不会出问题),推测线路本身可能在穿线的时候受损伤,后来穿线管出汗,积水没法排出,日积月累,出现现在的问题