前几天小区断电一次,来电后,发现空开一推上去就跳闸……断开所有支路开关,都还是一样,判断它烧了。可能有缺陷。换了一个新的就好了。
今天有时间拆开看看:
1-正面的样子:
2-拆开右边带按钮的那半截,发现结构还听复杂的:
3-展开,结构就很清楚了:火线和零线穿过一个电流互感器,平时无输出,当漏电时,火线和零线电流不等,互感器有输出;当电流超过30mA时,触发PCB上的可控硅导通,电磁铁得电,驱动机构,通过一个拨杆释放开关,断开整个回路。
右下方那个测试按钮,串联了一个电阻,模拟30mA漏电电流。正常时按一下测试按钮,断路器应该跳闸。