一台新安装使用了一段时间的臭氧发生器,突然有天不好使了,显示有个故障报警,内部有温度传感器;压力传感器。最好为确定为来管空压压力传感器问题
通过看说明书,来的压力是正常范围,只有保持有来压设备才能正常工作,高点是没问题的。
通过分析应该是来压没有达到臭氧停机,当前接的3-5点是常闭点,目前来的压力是4公斤以上压力传感是断开的,当把3-5点短接报警消除,确定为接线错误改接到1-3点,1-3点为常开点,当来压达到4公斤以上了1-3点闭合设备才能保持正常工作,压力不足触点断开设备停机。分析原来能工作也许是来的压力没有达到4公斤所以没断开,最近压力高了些所以停机报警不工作了。
改的图没拍,后期问了厂家说是这么接对,可以接到1-3点。
偶而翻出这张图,想到这个问题,时间长了具体有点记不清楚了,分析的不对请指正。