切换到宽版
  • 26711阅读
  • 136回复

恒惠可编程数字直流电源功能介绍+使用方法实景说明+评测拆解 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qrut
 

发帖
18571
M币
49099
专家
673
粉丝
19792
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-08
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-09) —
由于手底下那台三位的数字电源输出精度有限一些场合觉得不够用了,于是最近又买了台5位的可编程数字电源Henghul PLD-3605M,到手进行了一系列的测试和拆解,对功能精度做工有了一个较为全面的认识,这个电源牌子比较陌生是深圳一家公司研发的,看论坛之前并没有人发过此电源的试用或拆解贴,于是发帖分享给坛友,电源功能还是比较强的以后有人购买的话也是一个参考,这篇帖子 会对此电源 外观 详细功能操作精度 功耗 内部结构 做工 有一个较为全面的展现。

帖子分3个部分   第一部分是功能的详细介绍配合原厂说明文档加白话注解,把此电源所有功能参数一一介绍 很多原pdf文档说明含糊不清错误或没有的地方也将更加详细的介绍和纠正。

第二部分是电源精度 功耗 特殊功能实测

第三部分是拆解 内部电路介绍


以下文章开始

电源外观  大屏lcd显示 可以多参数显示 包括 预设电压 电流 ocp ovp 保护数值 回读电压 电流 功率(这个可以切换显示内容 包括 功率 时间 负载内阻 容量)
ocp ocp 状态 菜单等等



后面板



各部位功用


开机自检画面



前面板按键功能


面板输出按钮on/off控制输出端与负载的通断 lock按钮按下点亮用来锁定操作面板(此时所有操作都无法进行)
这里电压电流设置说明文档里面介绍是利用数字键盘输入数值后再按enter键电压会被输入生效,但是实际此时
光标还在闪烁(目的是可以直接进行第二次输入),必须再按一次enter键光标才不继续闪烁,误操作可有的看,
万一碰了一下右面的拨码电位器,电压可是即时生效的,这点和使用键盘输入是不一样的,键盘输入需要按enter键才能生效,
旋钮输入时是即时生效的。

更改输出电压的方法有5种 1种如文档介绍按voltage键 此时预设电压栏的电压个位数将会闪动 旋动拨码电位器可以更改
个位上的电压值到9会自动进位,到0会自动退位,此时如果想更改其他位的数值可以用左右箭头键调整光标位置进行。
第二种方法是直接按一下menu键效果等同于以上
第三种是向下按一下拨码电位器 此时预设电压栏十位数字闪动,可直接调整十位上的电压值
第四种是直接按下左箭头键效果等同于按下menu键
第五种直接按下右键头键小数点第一位的数字会闪动,可直接调整小数第一位电压值

挑选左箭头 voltage  右键头  三个键可以快速对十位 个位 小数点第一位  直接调整


电流设定只能按current键后设定


以上文档并没有提到算是补充说明



下面是过压过流ocp状态说明  ovp 如果启动 设置电压超过或外部倒灌电压超过设定值输出自动切断  
ocp开启后会如果设定值小于恒流值,过电流输出会切断 例如设定2A电流值 ocp设定1A 并且ocp保护设定生效 则输出
电流超过1A会切断负载电压供应。 输出延迟需要配合寄存器数据组使用,每个存储组设定参数都包含这个延迟时间 ,干什么用
后面会说。


如下图 连按menu5下 出现如下菜单 设定延迟时间 默认6000?忘了  我改成10秒 下面的105 不要看最后的“5”这位其实不会动
只看前面的10  代表10秒。


2.8.1-2.8.7 菜单项目


按utillity后再按menu键若干下 选择init项目 (后面都是这个过程不再重复)这个是恢复出厂设置 on/off 用旋钮选择后生效如图


last项目  意思是开机后是否沿用上次关机时的设定参数  如果关闭会以默认5v1a输出  图片中的显示虚影是光标闪动造成


op lim 项  打开会将电压电流最大值限定在ocp ovp 设定值范围内(前提ocp ovp 保护要打开) 意思就是能小不能大


baud项 联机波特率


beep项  电源是否发出任何声音


hotkey项  打开后开启快速提取数据组  待机状态 按0 到99  提取预存的数据组参数 比如 5v1a  ocp ovp状态关  延迟 200秒  


v selft项 打开后电源会自动检测输出端电压比较和设定值之间的差异自动调整到最接近设定值的状态 不过开启后会影响输出电压的调整速度
例如预设5v 当按面板on键开始输出 表头实际回读电压为4.998v 这2mv的差异会在2-3秒内调整过来 而不是立刻。


address项  设备联机地址



2.8.8-2.8.9菜单项目


sense项  后面板有bnc端子引出两条线和负载并联后可以有线补的功能 补偿电源线压降 后面会有专项测试


ext ct 项 这个是可选配的外部模拟控制接口开启与否 就是通过外部接口使用电位器以模拟方式控制电源的输出状态 同时可以监控
电源的各项参数 我这台没有配备所以不过多介绍。


2.8.10-2.9.1 项


trisou项  用来选择触发方式 默认是前面板的触发按钮 也可以选择后面板bnc触发接口来触发 也可联机后通过scpi协议命令来触发等等


trifun项    选择触发功能 output意思就是按一下触发按钮或软件里触发一次输出会切换一次状态 开变关 或 关变开
            选1 time 原文解释的不确切和定时没什么关系  只有选择这项才能在后面的自动运行功能里手动触发一下切换
            一组设定值  不选则手动无效 (自动运行就是自动按预设的存储组数据依次循环切换输出状态)


light项 背光亮度调节


contra项 液晶对比度调节  这个选项实测是不起作用的 功能被转移到内部的一颗电位器上 后面的拆解会提到



disp项   就是选择液晶左侧第三行显示的内容   默认是功率 可选 负载内阻(可以作为简易电阻表用)和输出计时


短路时的线阻测试


uptime项  显示累计开机时间


range项  切换36V5A和15V10A 不切换将限制在输出范围内


store项(面板上也有独立的快捷按钮)  用来保存1组设定参数 一共100组


2.9.2-2.10.6项目


recall项 调取预存的数据组  也可以直接待机状态直接按对应数字键快速调取



auto status 项  这个改按面板上timer键 再按menu键选择子项目   这项代表是否开启自动执行模式 就是根据预存数据组参数 依次循环输出


auto start项  循环开始的数据组 例如我想依次输出 3-5组电压电流 开始就是3


auto end项   循环结束组


auto cycle项 设定循环次数 就是循环几个3-5组


auto mode项  循环模式  如果选0 contin则自动根据每组设定的延迟时间自动切换到下一组 (前面有提到这个延迟时间就是干这个用的) 比如第一组10秒 十秒过后切换到
             第二组,第二组延迟时间比如30秒 过30秒再切换到下一组,以此类推。 选1 step 则需要手动触发或程序触发 一个触发
             信号切换到下一组,但是每组延时时间是被忽略的。并且前面提到的触发按钮的触发方式也必须选择为1 time 。这点上有点
             复杂 不知厂家怎么想的非搞这么绕,并且原文驴唇不对马嘴。


2.11-2.14项目


batter status 项 改按 “。。。”键 进入 status 选on 打开电池充电功能 里面各段参数可调 还是比较完善的 此功能基本等效一颗大电流
                 所有参数可调的4056充电ic



underv项  涓流充电门限电压  就是当电池电压小于某个电压时先小电流预充等电压升高到一定程度再以设定电流充电 一定程度保护电池作用。
            默认3v  4056是2.9v



statuv项  浮充电压  恒流区结束后的最高充电端电压 普通电池设在4.2v


trickl项  涓流充电电流 就是对应underv项 的预充电流 4056定到十分之一标准充电电流


charge项  设定充电电流


I off项   终止电流门限 设定末期充电电流小到什么地步切断输出  4056定在十分之一充电电流 这里可以任意设置


time项 设定充电时间


2.15-2.16.3项   这些开头都介绍了不再重复



端口 波特率 等等的远程控制需要设定的参数


这个是说明文档里没有提到的选项  实际是版本号



维护 参数说明




下面是联机软件 由于此电源用的是串口 实在找不到一台有串口的电脑 所以只能给坛友看看软件界面了 可以看到界面还是比较简单的
可以显示面板上的所有实时信息  参数能不能通过软件设置就不清楚了没有实际实验。


此电源支持scpi协议的编程语言 配合vb等编程语言调用scpi协议里的命令可以对电源进行智能化管理,可以完成电源面板上通过按键完成的任何
操作 读写内部寄存器 读写电压电流 监控电源状态等等。。 例如vb编写个图形界面,软件里设计好想要完成的功能
各功能通过scpi提供的接口 实现对电源的远程操控和智能化管理  此电源的scpi编程说明一共99页 我倒是截了图了,但是
太过繁琐,就不一一上传了,只挑几页传上来供坛友大概了解一下。





















这个是串口调试工具 可以在这里面输入命令控制电源状态



二楼是电源精度 一些特殊功能的实际测试。。。。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+489
离线qrut

发帖
18571
M币
49099
专家
673
粉丝
19792
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+244 ,专家+3
12
离线qrut

发帖
18571
M币
49099
专家
673
粉丝
19792
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+451 ,专家+6
离线geekehuang

发帖
14057
M币
1917
专家
20
粉丝
1631
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线mack13013

发帖
852
M币
269
专家
5
粉丝
26
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-08
回 cyberfan 的帖子
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线潜隆

发帖
56083
M币
220
专家
1050
粉丝
983
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线杨小伟

发帖
24750
M币
35424
专家
656
粉丝
16155
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线sdaviy

发帖
19535
M币
8530
专家
3
粉丝
152
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线kyhwhb

发帖
18078
M币
2950
专家
720
粉丝
6018
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
离线hfsp

发帖
12639
M币
18308
专家
350
粉丝
1644
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-08
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个