看看消防泵房都有啥。
配电柜双电源切换低频驱动器巡检柜大电机(最近的那个电机坏了)电机铭牌

        最近的那个大电机坏了,半吨多重,还是立轴,预留空间太小无法拆卸,来了两拨人都干不了,请坛友支招!
[ 此帖被岁月漏斗在2017-03-16 08:08重新编辑 ]

内容来自Android手机客户端

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线gb111111

发帖
972
M币
1319
专家
2
粉丝
19
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
角钢或者槽钢做个支架,用膨胀螺栓打顶上,挂葫芦拔行不?
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+3
离线hongo

发帖
51379
M币
144542
专家
271
粉丝
15149
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16
当年能安上去现在就肯定有办法拆下来。。。
离线gb111111

发帖
972
M币
1319
专家
2
粉丝
19
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-16
实在不行就把泵整体拆下来放倒,管道口用盲板封上,抬出去修好再弄进来装上去
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线不懂先生

发帖
5402
M币
2255
专家
6
粉丝
43
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-16
上有梁么?做葫芦挂钩
离线lizhenxian

发帖
831
M币
1753
专家
2
粉丝
22
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
移动龙门架,三脚架,挂上手拉葫芦,妥妥的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线leetaotao

发帖
813
M币
670
专家
7
粉丝
12
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16


感觉上龙门架的空间也很有限啊!

建议做个夹具,把电机抱住。夹具支撑耳要靠上(电机输出轴对面)。然后两边安装支撑底座,上同步千斤顶顶升。

起升后落地移动如果需要人工进行,可在夹具适当位置焊接举升杠的开孔。


无实操经验,只是建议。(纯粹纸上谈兵……)



离线岁月漏斗

发帖
6547
M币
5511
专家
3
粉丝
30
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-16
gb111111角钢或者槽钢做个支架,用膨胀螺栓打顶上,挂葫芦拔行不?
      
房顶做了消音板,纯粹用膨胀螺丝吃力,有点危险。不过谢谢建议
离线岁月漏斗

发帖
6547
M币
5511
专家
3
粉丝
30
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-16
hongo当年能安上去现在就肯定有办法拆下来。。。
      
当时先按的电机,后接的管道,并且还在地下室。当时好像只有承重墙。
离线冰川

发帖
1581
M币
4979
专家
17
粉丝
66
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-16
三角架灵活机动。