只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-04-12


自动漏电断路器 可以设置 停用漏电保护功能吗
暂时 上不了图片  
没办法  这是 百度上的 资料  
https://wenku.baidu.com/view/aa4c8cfc6bd97f192379e928.html

这种 可以 设置 漏电 电流大小     能 设置 停用 漏电保护 功能吗
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
 
离线zwl1875

发帖
11087
M币
2957
专家
44
粉丝
256
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-12
一般都可以设置不漏电电流,例如有30和100mA 也有15mA和30mA  各二选一。
离线290903390

发帖
525
M币
595
专家
-1
粉丝
14
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-12
回 zwl1875 的帖子
zwl1875:一般都可以设置不漏电电流,例如有30和100mA 也有15mA和30mA  各二选一。 (2017-04-12 19:01) 回 zwl1875 的帖子

我遇到   在线路 负荷 很小 很小的 情况在  经常 跳闸   显示 是漏电 跳闸  正常 负荷下反而没跳过闸
我想 停用  漏电保护功能   支路路上 都有保护措施  

这种自动闸刀 该 怎么 设置??
离线kinjiyou

发帖
2397
M币
5156
专家
3
粉丝
41
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-12
不能的,还想停用?零火不平衡很危险。。。
离线free2_citiz

发帖
1080
M币
4660
专家
2
粉丝
15
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-12
直接飞线跳过,还省一个设备
离线蕴殇

发帖
7284
M币
3728
专家
9
粉丝
111
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-12
要不就直接换普通空开,要不就用着。
离线zwl1875

发帖
11087
M币
2957
专家
44
粉丝
256
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-12
290903390<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=zwl1875" target="_blank">zwl1875</a><span style="color:gray ">:</span>一般都可以设置不漏电电流,例如有30和100mA 也有15mA和30mA  各二选一。<span style="color:gray "> (2017-04-12 19:01) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2059930&pid=53592795" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_3"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 zwl1875 的帖子" alt="回 zwl1875 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>我遇到   在线路 负荷 很小 很小的 情况在  经常 跳闸   显示 是漏电 跳闸  正常 负荷下反而没跳过闸<br>我想 停用  漏电保护功能   支路路上 都有保护措施  <br><br>这种自动闸刀 该 怎么 设置??
      
我见过,韩国的LS漏电开关工业型。是拨动开关,打到30mA或者100mA 。没有关闭的,必定有一个漏电电流选择的必要。
离线aihe
发帖
562
M币
2322
专家
10
粉丝
22
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-12
楼主换个施耐德的试试,保证不跳
见过国产的用个3W的灯就会跳的,换了就好
离线yilingking

发帖
4596
M币
411
专家
7
粉丝
89
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-13
并一个普通空开就行了,改造是不可能的,也不稳定,万一要用的时候不灵了怎么办?买个新的人民,德力西,施耐德空开页没几个钱,有些钱能省,有些不能省,想省事也不行
离线yilingking

发帖
4596
M币
411
专家
7
粉丝
89
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-13
回 290903390 的帖子
290903390:我遇到   在线路 负荷 很小 很小的 情况在  经常 跳闸   显示 是漏电 跳闸  正常 负荷下反而没跳过闸
我想 停用  漏电保护功能   支路路上 都有保护措施  
这种自动闸刀 该 怎么 设置?? (2017-04-12 19:08) 回 290903390 的帖子

是有线路漏电关掉空开,拆掉用电器用摇表测一下线路和地线之间的阻值,一般是老房子线路老化碰到墙体或者阴雨天潮湿漏电引起