事情发生在前几天!早上刚到单位就听说有个车间没电了!赶紧看看吧!
原来是断路器脱扣了!检查一圈没发现啥问题!断开负载合上试试吧!完蛋了!就是他了!买个新的吧!dw15 630a的断路器
前面板拆掉了!
拆出来研究一下吧!
话说这东西还挺重!拆掉灭弧罩看看触点!
电磁铁!
这是欠电压保护!
这得叫执行机构吧!(瞎说的)
看看动触点
这是短路保护!中间放的是衔铁!
这是过载保护!三个630/5的互感器直接接到5a的热继电器上!
再看看静触点!
还有没拆彻底的动触点!
这个得叫软连接吧?
差不多了,看看满地的狼藉!
还有今天的成果和用到的作案工具!
居然还有漏网之鱼!三块黄铜
和一些螺丝!
大家给我捧个场啊!多谢了!