闲来无事,把几台坏了的松下MID083A1X变频器翻出来研究。
因为不是模块封装,是用一种黑色的软胶封装的。慢慢的把那些黑胶一
点点搞干净,露出了整个电路。这几台变频器都是报OL,过电流。
就是空载也是报过流。分析可能是电流检测或反馈电路有问题,于是就重点检那几个场效管
各极接的电阻,发现R25-R30这六个电阻,电路板上标的是270.实际是27欧
那个0是27后面0的个数。实测这几个电阻是27欧,而有的居然变成了500-600欧了。
于是找来22欧的电阻换上,因为找不到27欧的。通电试机,居然不报警。带上负载运行半天,还是
正常。看来是OK了。
这几台都是这样,后来知道电阻的位置了,就在那个位置用刀割开黑胶
直接就换了电阻,不用破坏整个电路板了。
附上一些芯片资料。