只看该作者 80楼 发表于: 02-15
回 lokiyaung 的帖子
lokiyaung:C16可以上29A[表情] ,你要小心点你的开关,很有可能是假的。
德力西算是国厂中可以的开关。C16不会跑到29A才跳闸的,这东西到从C5至C40都是用一样的件,只通过螺丝调电流大小,成本都一样!基本上标多少电流就会调多少,很小出现这样的情况的。 (2018-02-15 11:25) 回 lokiyaung 的帖子

假的肯定不会,而且假货只会把电流做小,不会做大的。

离线Lunwenshrimp

发帖
1434
M币
684
专家
2
粉丝
77
只看该作者 81楼 发表于: 02-15
看来,这些开发商越来越想偷工减料了,故意用那么细的导线,要是我在施工现场的话,施工人员布线,然后我在旁边指挥。

内容来自Android手机客户端

离线粤西听涛

发帖
1209
M币
1704
专家
6
粉丝
129
只看该作者 82楼 发表于: 02-15
金狗贺岁,财运旺旺!出入平安!!!