切换到宽版
  • 5623阅读
  • 94回复

[电源]实际测试2.2平纯铜导线带6400瓦负载功率29安电流的发热量。。。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dz20062008
发帖
477
M币
265
专家
2
粉丝
15
只看该作者 90楼 发表于: 02-28
不建议大家这么用,一般铜线的最大载流量6A/MM2  最大不超过10A。这是长期的运行电流。如果过载使用,那会发生火灾,基本原则就是低于标准使用,超过使用输出需要谨慎。


空调事电机所以线太细容易启动不了的。一般都是2000瓦到3000w。所以欢迎探讨这个问题,但是超载使用不建议。基本公式就是焦耳定律 P=I*I*R与电阻有关。
离线qiweiguo

发帖
829
M币
883
专家
4
粉丝
52
只看该作者 91楼 发表于: 02-28
回 mtkylaotan 的帖子
mtkylaotan:无疑给大一匹空调专线必需4平方毫米铜芯线当头一棒! (2018-02-14 17:25) 回 mtkylaotan 的帖子

第一次听说大一匹空调要4平方铜线,空调自带电源线都不超过1.5平方,我2匹柜机才用2.5平方
离线qiweiguo

发帖
829
M币
883
专家
4
粉丝
52
只看该作者 92楼 发表于: 02-28
回 abc175 的帖子
abc175:
实际25A没问题,就是会热。。。 回 abc175 的帖子

德力西的开关就算了吧,80%额定电流使用时间长绝对坏,必须放大余量使用,全是内部元件发热导致接线柱和导线接触不良,最后恶性循环。这种C型断路器一般带过载和短路瞬时脱扣,跳闸电流并不一定是150%,理论上短路瞬时脱扣是额定值5-10倍,过载和短路保护是反时限特性,电流越大,脱扣时间越短,100%额定电流能长时间不脱扣
离线qiweiguo

发帖
829
M币
883
专家
4
粉丝
52
只看该作者 93楼 发表于: 02-28
回 显圣青莲 的帖子
显圣青莲:只有单制冷的空调才没有电辅助,双制式空调都有电辅助功能。 (2018-02-14 22:49) 回 显圣青莲 的帖子

这个兄弟话说的有点满,热泵空调都有电辅热还不至于吧,国产的品牌都不能说都带电辅热,何况国外品牌
离线qiweiguo

发帖
829
M币
883
专家
4
粉丝
52
只看该作者 94楼 发表于: 02-28
回 lokiyaung 的帖子
lokiyaung:C16可以上29A[表情] ,你要小心点你的开关,很有可能是假的。
德力西算是国厂中可以的开关。C16不会跑到29A才跳闸的,这东西到从C5至C40都是用一样的件,只通过螺丝调电流大小,成本都一样!基本上标多少电流就会调多少,很小出现这样的情况的。 (2018-02-15 11:25) 回 lokiyaung 的帖子

对照断路器脱扣曲线,额定16A实际29A,相当于1.8倍额定电流,根据工作条件标准C型脱扣器约20-200秒脱扣,说C5到C40都一样就错了,应该说主要部件一样,过载保护的双金属片还是有区别的,如果真的一样那这个开关就只能呵呵了
[ 此帖被qiweiguo在2018-02-28 16:11重新编辑 ]