切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 7500阅读
  • 17回复

[工仪]终于搞定:DDS71电子电能表当功率计 屏幕设置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dgpower
 

发帖
20032
M币
2885
专家
7
粉丝
222
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-30
之前,在这里发了求助帖,还是没有摆平http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378314


后来看到这个帖子  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2383503
结合前人的成果  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2362499&page=1
有所启发,总算把我自己手头的DDS71电子电能表成功修改了显示屏幕,不用再按10+次才能看到电流电压等测量数据了


下面简单说一下是如何折腾的,希望对后来者有帮助。
1、再电脑上安装好485驱动,再与电表的485通信口连接上。
这里务必将485装置设定位半双工方式。设定位全双工的话会出错!
(好像不是都有这个选项的,我没有485转USB的线,所以用了485转232再转USB


2在软件上设定好正确的端口地址和波特率,我的是com3,2400


2、点击软件上的操作-读通讯地址,自动读出表的通讯地址,将密码修改为4(不是上面帖子的2)




3、根据自己的需要修改自动循环显示屏数、每屏显示时间、按键循环显示屏数
我是设定为自动的8个,5秒,4个



(单击需要修改的项目为刷新,双击就自动弹出窗口录入修改数据)







4、下面是简单汇总一下各代码代表的意思
0004000401地址
0004000703波特率
0004000101日期
0004000100时间
0002010100电压
0002020100火线(L)电流
0002030100有功
0002060100功率因素
0002800000零线(N)电流


5、按我的设定,
自动循环显示8屏:地址、波特率、日期、时间、U、I、P、功率因素
每屏显示时间5秒
按键循环显示4屏:U、I、P、功率因素






本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖提到的人: @cushion
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+37
modelmy M币 +8 優秀文章 2019-03-02
cushion M币 +20 原創內容 2018-05-11
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-03-31
离线在路上795

发帖
2481
M币
1936
专家
0
粉丝
30
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-30

发帖
1318
M币
1226
专家
6
粉丝
61
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-30
请登录后查看
离线dgpower

发帖
20032
M币
2885
专家
7
粉丝
222
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-31
回 snchj 的帖子
请登录后查看
离线sccz123

发帖
1148
M币
1044
专家
2
粉丝
147
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-31
请登录后查看
离线ctdxx
发帖
3
M币
-500
专家
0
粉丝
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-31
请登录后查看
离线cushion

发帖
7886
M币
21969
专家
96
粉丝
1401
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-11
请登录后查看
离线dgpower

发帖
20032
M币
2885
专家
7
粉丝
222
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-11
回 cushion 的帖子
请登录后查看
离线fq967

发帖
293
M币
837
专家
1
粉丝
24
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-14
请登录后查看

发帖
711
M币
1883
专家
1
粉丝
17
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-15
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个