公司监控显示异常,多路没有显示,因这几路刚好在一个交换机上,通过一条光纤传送至中控室,判断故障点在交换机至中控室部分,经过检查,发现弱电井内用来传送数据的光电转换器电源指示灯不亮,更换5v电源后正常,中控室所有监控画面恢复。于是这个坏的小电源被我带回办公室,废话说完了,开始拆解:
来个完整的
只有一颗螺丝,居然还穿了衣服
话说两个标贴一样,为啥贴两次呢?
暴力了,螺丝固定腿被搞断了。
看看心脏部分
正面
输出端电容怀孕了
电源管理芯片2604a
光耦 :817
主滤波电容:400v2.2uf两只
拍了一只
互感变压器
这是参数吗,看不懂诶
反面
用一个MB6S整流桥堆整流,手机像素渣,拍不清楚,就描述下吧。
拆解完毕,谢谢观赏!