正常使用2年的万家乐强排燃气热水器当时没有在使用,但通电中
事前没征兆,连接热水器的整条地线变成电热丝一样火红发热将外皮烧开(地线是专门连接热水器并且是明装的所以看得见),满屋烟才让人发现
正牌漏保没有动作,马上关闸切断电源,地线才没继续发红,进卫生间发现挂在热水器下面的花洒被烧正着火,用水扑灭
后检查:
1,供电热水器的火线、零线没事,只有地线烧毁严重
2,花洒着火证明整个热水器应该很高温了(出故障到发现时间应该很短可能不到10几秒)
3,拔出热水器插头后整屋电路没有问题,用电笔检测烧焦的地线没电
4,漏保没动作(正泰的试按也正常)
。。。。
哪位大神分析分析个中原因啊
如果在使用中发生这样的事,岂不是很危险,所有保护都失灵!
继续使用同类热水器应该怎么保护?谢谢大家
[ 此帖被可s在2018-11-08 09:50重新编辑 ]