09年买的前锋A402恒温强排热水器,一直正常使用,唯一缺陷就是:水压稳时,出水能恒温,水压波动大出水水温水量波动也大。
最近开始出A9故障,每次都是使用完停机后出现A9故障代码,放置一段时间又能正常使用,按温度加减能消除报警
百度故障解决方法见到有网友提示风压开关故障,于是在马云家买了一个回来更换,10元包邮
故障依旧。发现热水管上有个限温器
于是将限温器拆离安装座,再试机。正常使用,没有出现故障。停机后摸安装座很烫。看来应该是停机后温度过高引起限温器动作造成A9故障报警。在正常停机后拔掉限温器一根连接线,立即出现A9故障报警,接上线故障消失。顺便拆机打扫卫生,同时用洁厕剂兑水按1:1的比列清洗水箱管路。
水箱里面清理了一堆废渣,堵在水箱中部。这个热水器内部比较紧凑,线缆较多,拆机注意不要划伤手。
安装好后限温器不要上太紧,就能正常使用,新买的85℃限温器还在快递途中。
想买的限温器型号:KSD301 85℃的。也可以买90℃的。把两脚折弯成90度,替换完成。试机一切正常。一定要把水箱内部的堵塞物清理掉。水箱上是双排管路吸热,下排管路吸热鳍片有点损坏可以正常使用。
[ 此帖被xlingz在2019-01-11 13:28重新编辑 ]