只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-01
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2013-03-01) —
公司的110KV变电站有一天SF6断路器漏气比较严重,每次充气后过三四个月气压就会降到红线附件,
上图看看维修过程,有简单讲解


有故障的SF6断路器,拆解之前要先用吊带固定,吊车稍用力保持垂直状态。
防止拆解过程中断路器变形。


开吊车的司机师傅


继续拆解,很费时费力啊!


拆解后的断路器平放到地上


两位维修师傅在更换密封圈,密封圈拆掉后,要使用无水酒精擦洗干净,
然后涂上特殊的密封胶,将密封圈按入槽内,再涂抹一遍密封胶,
然后将多余的胶擦干净。装好机械连接部分。


短路器拆掉的样子


修好的断路器使用吊车吊起,准备安装


修好的断路器使用吊车吊起,准备安装


正在安装传动机构


正在安装传动机构
短路器安装好以后,要使用真空泵把里边的空气抽调,然后冲入SF6气体,
气体要冲到额定值,然后使用仪器检测所冲入气体的含水量,如果不合格,
需要将气放掉重新冲入。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+136专家+1
离线iceecream

发帖
997
M币
112
专家
2
粉丝
30
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
离线first_fly

发帖
2499
M币
214
专家
5
粉丝
335
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
离线乳来伸掌

发帖
267
M币
409
专家
1
粉丝
5
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
发帖
489
M币
125
专家
1
粉丝
21
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
离线spacefram

发帖
3631
M币
30
专家
3
粉丝
91
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
离线sw5188

发帖
6671
M币
1947
专家
2
粉丝
90
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
离线恶魔之吻

发帖
181
M币
147
专家
2
粉丝
14
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
离线海州望景

发帖
1449
M币
11871
专家
20
粉丝
110
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
离线纳兰龙珠

发帖
5174
M币
2372
专家
0
粉丝
95
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-01
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 
上一个 下一个