切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 3741阅读
  • 15回复

[电力]拆修30KW变频器,先拆,等配件到再修! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线御车堂
 

发帖
99
M币
182
专家
0
粉丝
11
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-02
单位一台30KW的变频器炸了,它是用在中央空调的进水水泵上的,现在的高温天气没有空调的场景无法想象!
由于种种原因,单位先向厂方购买了一台新机,以解决燃眉之急,没有空调真心受不了,38、9度的气温!
把坏掉的变频器修好当备用机,也是一个不错的想法!
先看看变频器的内部吧:

测量出来是R T相间短路

拆掉上面的一块控制板后,看到了第一处短路点

继续,拆!

继续,看到炸开的模块!


严重短路的三相桥堆

板子上的铜箔都烧化了

炸毁的变频模块,看着有点恶心,里面是黏糊糊的导热胶,全都黑了



处理前的线路板
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+36
离线御车堂

发帖
99
M币
182
专家
0
粉丝
11
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
拆修30KW变频器,先拆,等配件到再修,配件到了!
请登录后查看
[ 此帖被御车堂在2013-08-05 13:44重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线lauey

发帖
5319
M币
8230
专家
9
粉丝
130
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
请登录后查看
离线fm007

发帖
3045
M币
6515
专家
24
粉丝
78
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-02
请登录后查看
离线国泰科技

发帖
57628
M币
24007
专家
304
粉丝
1075
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-02
请登录后查看
离线御车堂

发帖
99
M币
182
专家
0
粉丝
11
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-02
回 2楼(lauey) 的帖子
请登录后查看
离线2n3055

发帖
4334
M币
25583
专家
258
粉丝
4779
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-02
请登录后查看
离线wj173733951

发帖
667
M币
271
专家
0
粉丝
11
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-03
请登录后查看
离线大漠无雪

发帖
5555
M币
951
专家
1
粉丝
177
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-03
请登录后查看
离线harbourqpmz

发帖
3484
M币
301
专家
0
粉丝
35
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-03
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个