前几天得一卡尺,修复一下可以用了(具体见我的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1163026),丢在柜子里。打扫卫生看见杂物间里前段时间装修剩下的电线,都说现在电线虚标得厉害,咱们就测量一下。
这是4平方的
这是2.5平方的,1.5平方的穿过线管字都看不到了
各截一小段数一下铜丝根数,1.5的7根,2.5和4的都是19根。
这个是1.5的单根直径0.52mm,1.5的线截面积就是0.26*0.26*3.1*7=1.485848,有虚标啊,误差差不多1%,好像还能接受吧。
这个是2.5的单根直径0.4mm,截面积是02.*0.2*3.14*19=2.3864,这个差的有点多吧,误差4.5%,这个有国家标准吗?
这个是4的单根直径0.5mm截面积是0.25*0.25*3.14*19=3.72875,这个误差更大,有6.8%,线径越大少得越多。
这就是我们中国的现状,大家都在拼价格,最后就短斤缺两,没办法。
[ 此帖被gankk在2015-02-10 09:53重新编辑 ]