切换到宽版
  • 2454阅读
  • 15回复

[电力]光伏电站检查,问题发现不少。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cba828282
 

发帖
3746
M币
8498
专家
4
粉丝
57

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
hongo M币 +5 10年之后基本就报废了 07-07
michael9258 M币 +5 謝謝分享 07-07
yangico M币 +8 - 07-07
离线nnbuchicao

发帖
6937
M币
2002
专家
2
粉丝
81
只看该作者 1楼 发表于: 07-07
楼主加上点解释,谢谢
离线邪恶海盗

发帖
7328
M币
6557
专家
3
粉丝
50
只看该作者 2楼 发表于: 07-07
撸主想说啥???
离线michael9258

发帖
31836
M币
1194
专家
93
粉丝
136
只看该作者 3楼 发表于: 07-07
我一直有个疑问,这个时间长了,太阳能板上的灰尘怎么清理?有专人吗
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
myhaly M币 +5 - 08-03
在线zgsjz001

发帖
4196
M币
14464
专家
0
粉丝
6
只看该作者 4楼 发表于: 07-07
这活干的,到处剩的垃圾都不清理。
离线hongo

发帖
49707
M币
133487
专家
248
粉丝
15128
只看该作者 5楼 发表于: 07-07
10年之后基本就报废了
离线veryzn

发帖
355
M币
415
专家
1
粉丝
26
只看该作者 6楼 发表于: 07-07
工程规范..不符合标准
在线guxing7351

发帖
8930
M币
10686
专家
2
粉丝
66
只看该作者 7楼 发表于: 07-07
电箱离地面太近了吧
离线themassd
发帖
31
M币
-467
专家
0
粉丝
1
只看该作者 8楼 发表于: 07-07
回 nnbuchicao 的帖子
nnbuchicao:楼主加上点解释,谢谢 (2017-07-07 10:14) 回 nnbuchicao 的帖子

1、红色那台设备没有装在箱体里,裸露在户外;
2、第3张,线路没整理好;
3、第5张,螺丝顶着电缆;
4、第6张,铁箱进出线口没有使用的口没有盖,在使用的线口边缘没有用标准的护套,电缆没有用专用固定夹固定而用铁丝固定;
5、第7张,电线没完全用线槽,线槽口没堵孔;
6、第8张,埋地电缆槽外露,电缆槽有缺口露出里面的电缆;
7、第9张,线耳没有电镀,有些线没用线耳直接上螺丝,电线没有做标识,电箱安装太低;
8、第10张,电箱底部进出线口边缘没有护套,细电线没有用线槽理顺就吊在里面;
9、第12张,上边的问题以外,右下角断路器被电缆挡住了;