切换到宽版
  • 5600阅读
  • 48回复

[家电]自制加湿机湿度自动控制器 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线组合开关
 

发帖
591
M币
5147
专家
10
粉丝
51
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-11-16
— 本帖被 香瑶 执行加亮操作(2017-11-16) —
前段时间天气转凉湿度下降,感觉空气变得特别干燥,看温湿度表显示湿度只有30~40%。于是把我好几年前买的又好久没用的迷你矿泉水瓶子加湿器给找了出来。用了一天后就想这个加湿器如果遇低温结冰(当然我这儿在南方,冬天最冷的时候也是不可能结冰的)又或高温烧坏机器怎么办,还有用着用着湿度回升了还继续开着不是变得更潮湿么又该怎么办(还没做好呢,看这温度湿度就都又升回来了,这两天还觉得有点潮)。于是就DIY(自制)了下面图示的一块湿度自动控制电路板附加到加湿器的电路板上控制其开关。

主要功能:
    1、高低温保护, 8~42℃内工作,超出这个温度范围停止工作。
    2、两档,手动有高低温保护;自动除高低温保护还可以根据湿度自启动或停机。
    3、出雾量电位器打到最大进入自动湿度控制,条件为RH45%开,RH55%关。
    4、自动档是间歇工作模式,出雾1小时停机10分钟左右,然后循环。


电路主要器件:DHT11/STC15W204S/A3144/78L05


热转印电路板,开始还把接LED和霍尔开关的PCB画错了,后来又重新画过的。




腐蚀好钻孔,并焊了几个电容:




霍尔开关的安装位置:




焊好的控制板:






用串口读出的数据和温湿度表对比,差别不大,但实际准不准就不知道了,应该比人体感觉还是要准很多的。
  




DIY的控制板和雾化板连起来:





装机:





霍尔开关旋钮磁铁安装位置:



装好后一点也未改变原加湿器的外观:



电路图:




完,谢谢阅读!


[ 此帖被组合开关在2017-11-20 21:56重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+126
关键词: 加湿器湿度
离线louder13

发帖
340
M币
130
专家
2
粉丝
5
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-16
楼主,好像忘记上传代码了,也一起分享吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线数码家园

发帖
5200
M币
16190
专家
31
粉丝
520
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-17
在原机上改,不错啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yzx0201

发帖
947
M币
2567
专家
2
粉丝
21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-17
传感器放在里面不行吧,还能怎么测?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线组合开关

发帖
591
M币
5147
专家
10
粉丝
51
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-17
回 louder13 的帖子
louder13:楼主,好像忘记上传代码了,也一起分享吧 (2017-11-16 17:34) 回 louder13 的帖子

因为功能不复杂代码也比较简单,并且代码的串口部分就是拷贝于STC的PDF里的代码,DHT11也是在网上找的,等我再写些注释再上传吧。
离线组合开关

发帖
591
M币
5147
专家
10
粉丝
51
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-17
回 yzx0201 的帖子
yzx0201:传感器放在里面不行吧,还能怎么测? (2017-11-17 08:30) 回 yzx0201 的帖子

里面有个风扇用来吹雾化的雾气的,我附加的这个控制板就在风扇下面,气流会流过DHT11,应该没问题吧。
离线godjesus

发帖
1227
M币
646
专家
2
粉丝
19
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-17
本想做个差不多的东西,结果没看懂hr202的代码就搁置了。
用dht-11系列反倒简单了。

既然加了串口,何不再改造下电源led,旁边再加个光敏管。
万用表连接线就直接调试了。
对了,你的湿度温度控制是在程序里写死的,还是写在flash里面可以通过串口改的?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线组合开关

发帖
591
M币
5147
专家
10
粉丝
51
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-17
回 godjesus 的帖子
godjesus:本想做个差不多的东西,结果没看懂hr202的代码就搁置了。
用dht-11系列反倒简单了。
既然加了串口,何不再改造下电源led,旁边再加个光敏管。
万用表连接线就直接调试了。
....... (2017-11-17 12:40) 回 godjesus 的帖子

的确用DHT11更简单,网上代码都是现成的。
温湿度控制是写死在程序里的,可能觉得没必要通过上位机或串口助手更改设置,当然适用性就差了
离线枫飞秋语

发帖
525
M币
626
专家
2
粉丝
5
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-18
啊,,好巧,,昨天刚在X宝看湿度检测模块,想弄回来家继电器直接控制加湿器开关机,,,,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线godjesus

发帖
1227
M币
646
专家
2
粉丝
19
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-18
回 枫飞秋语 的帖子
枫飞秋语:啊,,好巧,,昨天刚在X宝看湿度检测模块,想弄回来家继电器直接控制加湿器开关机,,,, (2017-11-18 08:59) 回 枫飞秋语 的帖子

10块钱以下只有一个运放的那种设计不用看了,有人证明过不work的。