[电源]实际测试2.2平纯铜导线带6400瓦负载功率29安电流的发热量。。。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线abc175

发帖
5023
M币
4083
专家
19
粉丝
68
只看该作者 10楼 发表于: 02-14
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:黑,真特么的黑啊。
[表情]  (2018-02-14 17:20) 回 衡水家维 的帖子

黑是有点的,2.2和2.5能差多少钱。。。
离线xxhjack

发帖
847
M币
135
专家
1
粉丝
6
只看该作者 11楼 发表于: 02-14
回 abc175 的帖子
abc175:这玩意千万不要买山寨,细一些没事的,只要是好铜。。。
 (2018-02-14 17:25) 回 abc175 的帖子

屋里原来开发商埋的4方的线硬得搬不动。自己买的轻轻一绕就动!现在懒得搞真坏了叫物管来出力
离线xxhjack

发帖
847
M币
135
专家
1
粉丝
6
只看该作者 12楼 发表于: 02-14
回 comicfansh 的帖子
comicfansh:空开跳闸电流是150%?
 (2018-02-14 17:31) 回 comicfansh 的帖子

没问题啊!150%留足了
离线467934308

发帖
531
M币
1611
专家
1
粉丝
16
只看该作者 13楼 发表于: 02-14
单项电搞这么大压降会不会太大.还有就是够用是够用但是损耗大啊.有条件还是加粗
离线5688639

发帖
1982
M币
2289
专家
9
粉丝
82
只看该作者 14楼 发表于: 02-14
硬铜和多股2.5还是有区别的。你这只是短时间测试,长时间谁敢?标准是一平方4到5个电流3000瓦极限。如果距离远,线材不纯。会发热严重起火

内容来自Android手机客户端

离线abc175

发帖
5023
M币
4083
专家
19
粉丝
68
只看该作者 15楼 发表于: 02-14
回 66ok66 的帖子
66ok66:这个情况只合特定的环境 , 比如线短,  线达标, 如果是在线长情况下长期满载这样用,  会发热, 除了严重废电还有提前电线老化,  (2018-02-14 17:23) 回 66ok66 的帖子

一般用不上这么大的功率。
离线abc175

发帖
5023
M币
4083
专家
19
粉丝
68
只看该作者 16楼 发表于: 02-14
回 mtkylaotan 的帖子
mtkylaotan:无疑给大一匹空调专线必需4平方毫米铜芯线当头一棒! (2018-02-14 17:25) 回 mtkylaotan 的帖子

我也不懂空调才1000多瓦功率要那么粗的导线,我家空调导线也有3.1平,比低插粗。

离线abc175

发帖
5023
M币
4083
专家
19
粉丝
68
只看该作者 17楼 发表于: 02-14
回 negation 的帖子
negation:C16也就是让你跑16A最多 (2018-02-14 17:29) 回 negation 的帖子

实际25A没问题,就是会热。。。
离线abc175

发帖
5023
M币
4083
专家
19
粉丝
68
只看该作者 18楼 发表于: 02-14
回 comicfansh 的帖子
comicfansh:空开跳闸电流是150%?
 (2018-02-14 17:31) 回 comicfansh 的帖子

差不多是这样。。。
离线xiw47

发帖
334
M币
239
专家
1
粉丝
7
只看该作者 19楼 发表于: 02-14
回 abc175 的帖子
abc175:我也不懂空调才1000多瓦功率要那么粗的导线,我家空调导线也有3.1平,比低插粗。
 (2018-02-14 17:43) 回 abc175 的帖子

空调启动电流大,线细了的话可能在启动瞬间压降过大,对空调不利。奠基启动电流一般是正常工作电流的好几倍大。