只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-24
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-08-21) —
带你参观棉纺厂之一------电源高低压柜组篇
带你参观棉纺厂之二-----空调配套冷水机篇
带你参观棉纺厂之三----通条滤尘篇
带你参观棉纺厂之四----清花抓棉机

       我在一家棉纺厂上班,是一名电工。感觉现在当电工较之以前复杂了很多,生产原理、工艺和流程要懂,设备性能、操作、电气原理、机械原理要懂,模拟电子、数字电子、工控原理、plc要懂,一句话带电的从感应水龙头到10kv高压接入不管是干什么用的都要管。呵呵发发牢骚。
        这个厂用的是瑞士立达的成套设备,配备美国洛瓦空调系统,美国特灵冷水机,国产高低压成套变电配电系统等,设备还是比较正规的。
        先看看配电部分把,后面一部分一部分分贴发出来。
        引入的线路分成两部分,生产动力线路和生活办公线路:生产线路是由高压柜从外部引入分三路经过三台干式变压器(容量分别是两个2000kw,一个2500kw)分担负荷,为什么不用一个原因未知,应该是体积和价格的综合考虑,生活部分只是一台小型的照片忘拍了后面补上。这部分是国产的,采购部门操作的结果,不是很好用,好几个地方有小问题了
















去年高压变压器不知什么原因烧掉一台2500kw,原因是内部打火,厂家换了一台,貌似50w不到,国产还是很便宜的。


高压线是从地下引入的在后面,上面的是二次母排到后面的分配电柜,这部分主要负责负载的均衡和分配,由大功率断路器分配到厂房的各个部分。加装了电容补偿,但是自动开关老是影响设备的一个变频器,频频烧毁后来改成手动一次性投入后大大改善了。




后面的窗口里是电表,分别考量每个设备的耗电。











[ 此帖被yilingking在2017-04-01 18:21重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+164专家+1
离线cketk

发帖
2949
M币
2778
专家
2
粉丝
34
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-24
请登录后查看
离线悄然离去

发帖
260
M币
1636
专家
0
粉丝
4
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-24
请登录后查看
离线lttc

发帖
1435
M币
7895
专家
2
粉丝
14
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-24
请登录后查看
离线4087

发帖
900
M币
3875
专家
2
粉丝
25
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-24
请登录后查看
离线taoshptao

发帖
80089
M币
32211
专家
1126
粉丝
6562
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-24
请登录后查看
离线sotovo

发帖
6290
M币
2105
专家
1
粉丝
52
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-24
请登录后查看
离线yjm123

发帖
14273
M币
15629
专家
32
粉丝
206
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-24
请登录后查看
离线yjm123

发帖
14273
M币
15629
专家
32
粉丝
206
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-24
回 taoshptao 的帖子
请登录后查看
离线yilingking

发帖
4595
M币
411
专家
7
粉丝
90
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-24
回 悄然离去 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个