切换到宽版
  • 21084阅读
  • 49回复

一次失败的蓄电池加水实验(用锂电池替换APC UPS蓄电池成功?) [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
9596
M币
13
专家
26
粉丝
3454
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-04
用了5年的APC不间断电源突然就不能提供后备电源了,不用猜都知道是铅酸电池失效了。之前数码之家上看到很多拆客自己加水的帖子,所以也想死马当活马医,自己加水试试能否恢复电池的容量。


便利店买的屈臣氏蒸馏水,小诊所买的一次性注射针头,1元1支,这个很多药店不卖的。


拆下UPS电池


电池上没有参数,应该是12V、12AH的电池。实际测试不管充多久,电压很快就降到10.5V左右,可以证实电池失效


打开加注口


先测下水质,1PPM,够纯净了



每个口加5ml~10ml 蒸馏水


放置3个小时

外接13.5V电压充电,有电流,最高时竟达到5A以上,电池整体发烫,没办法,只好降低电压,让电流在3A以内。


充了几个小时,断开夹子,测量电压很快从13V下降到10.8V。后来又充了几次,电压都是很快下降到10.8V

加水实验失败,看到这个电池只能报废了。

上网查询这款蓄电池的价格在85~100元,可能不是原装的或者是库存的电池。加上最近厦门会议,快递都停止了,也买不了。所以想到了用18650锂电池来替代铅酸电池。

说干就干!

找来6节三星2600mAh 18650锂电池


先给正负极上锡,记得焊接的时候温度调高一些,焊接的时候要迅速,以免电池过热安全阀保护。


上完锡,再测量下电池电压是否正常

没问题的话,用导线给电池两并三串焊好


这样算下来容量差不多在15AH,与原来的电池容量差不多,够用了。


用胶带包好,以免短路,装好,内部还有很大的空间呢,如果有必要,搞个三并三串也是可以的,这样后备时间更长。


要注意正负极哦,不要接反了!

开机,现在显示还是没有电池电量的


用数字表测量了一下充电电流为600mAh,要充1天才能充满电啊

充满了


经过实际测试,给15W左右的NAS供电,可以工作50分钟,比之前的铅酸电池还多了5分钟左右。



后续更新:
为了防止安全隐患,已经买了个代用电池,看起来应该是翻新的,淘宝上买不到此款原装电池
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
jeah M币 +30 優秀文章 2018-04-04
离线衡水家维

发帖
27701
M币
41812
专家
148
粉丝
821
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-04
请登录后查看
离线xionggexb

发帖
4375
M币
470
专家
1
粉丝
33
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-04
请登录后查看
离线michael9258

发帖
32996
M币
23723
专家
303
粉丝
156
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-04
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+29

发帖
9596
M币
13
专家
26
粉丝
3454
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-04
回 xionggexb 的帖子
请登录后查看
离线jackey1

发帖
14006
M币
5027
专家
2
粉丝
20
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-04
请登录后查看
离线joke2011

发帖
4412
M币
10749
专家
2
粉丝
14
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
请登录后查看
离线铁木珍

发帖
11823
M币
6790
专家
170
粉丝
13907
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-04

发帖
2368
M币
3671
专家
0
粉丝
8
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-04
请登录后查看
离线黑小龙

发帖
3012
M币
7066
专家
5
粉丝
252
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-04
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个