本来要看右边2个涌浪保护的接线,拆下面板发现我靠,导线好苗条,开发商可真坑爹。
卡尺测的只有1.7MM直径,才2.2平。略有点不放心,测温度,2900瓦+1500瓦开起来。
5分钟测温度33度,10分钟35度,室温24度。穿线管导热系数0.3吧,很低但是很薄,
估计穿线管里面会高5度。也就是长时间工作不超过40度。额,4400瓦毛事没有。
接下来玩爽的,5200瓦搞起,10分钟40度,空气开关比导线热!最后放大招6000瓦,
导线5分钟升到44度,但空气开关跳闸了。测试结束。。。
测完心里有个数,2.2平完全可以带6000瓦负载,看来还是没有开发商算的精。
6000瓦时电压跌到208伏,电流还是29A。实际带了6400瓦的负载,但没达到默认功率。