切换到宽版
  • 2644阅读
  • 16回复

[电力]全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线fltudboc
 

发帖
256
M币
95
专家
1
粉丝
0
型号:ZUIC-8SW-0.45-40,型号的数字是有规律的:
8SW是说这款电容器可以和8SW智能控制器使用;
0.45是耐压值0.45KV,即450V,感觉耐压有点小啊
40是容量40Kvar(20kvar+20kvar)

所谓的智能型补偿电容采用了过零投切、现代测控、网络通讯、自动化控制等先进技术。改变了传统无功补偿装置落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术、改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好、体积更小、功耗更低、成本更低、使用更灵活、维护更方便……但是这货故障率太高,3年下来没记错的话坏了17个,故障率1/3多一点!不知道是不是和电网质量有关,以前老厂的时候那种老式的一两年也就坏2个不得了了!而且这个厂家很傲,打电话去要一个电子版说明书,居然要我去找卖给我的人!我曹!


外形.1 前面板上面有几个LED指示灯和数码管以及按键
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


外形.2  断路器一个,用来给电容断电
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


铭牌参数
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


后面的接线座,上面3个大的自然是交流3*AC380V主电源了
下面两侧的是通讯485座,采用的电话线连接,
中奖蓝色的是接配电柜门上的LED指示灯,方便观察运行状态
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


体积还是有点大的,
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40




前面板贴纸下有两个螺丝,后面接线处也有螺丝
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


拆开顶盖了,有点意外的是居然用这么小的“接触器”做控制通断,要知道电容充电的瞬间电流很多的!
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


这个就是智能中枢了:ATMEL爱特梅尔的32bit MCU,俗称单片机32位的,这个应该还有点玩的余地,可惜我不会编程全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40
控制原理还是很简单的:
电容器上的MCU存储了电容器的相关参数,上电后,先把电容器485地址按2.3.4.5.……设定好,然后断电(安全第一),用电话线一样的485连接线将电容器一个个的串联起来,然后给电容控制器通电,控制器会通过485读取出来不同地址的电容器参数,随后就能正常工作了
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


取下控制板后,下面就是电容主体了
仔细看接线:
白色耐温管的是主线路,一共两个电容组合(20kvar+20kvar),因此有两组主线路
黄色的应该是取电压的,防止缺相
另外的两根蓝绿色细线应该是测温的热电偶、热电阻之类的
电容主体我没拆,因为电解液多少会严重污染环境,保护环境人人有责,但是我又不知道该怎么处理
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


蓝绿线可能是测温的
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40
背面是一些贴片元件。看起来是给继电器和MCU这些芯片供电的
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


两黑色的是继电器,控制的是安装在配电柜上的状态指示LED灯,也就是蓝色的那个接线座
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


控制电容切投的小“接触器”居然60A!
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40


变压器
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40

接触器小板后面还有几个光耦
全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+79专家+1
冰川 M币 +15 謝謝分享 01-05
hongo M币 +13 原創內容 01-04
青柠 专家 +1 以資鼓勵 01-04
青柠 M币 +51 以資鼓勵 01-04
离线独孤求败

发帖
21933
M币
5370
专家
0
粉丝
72
只看该作者 1楼 发表于: 01-04
电容器也拆一下,里面一般不会有电解液,是菜籽油吧。这种所谓的智能的东西不用也罢。
离线liccil

发帖
662
M币
838
专家
3
粉丝
25
只看该作者 2楼 发表于: 01-04
单片机是8位的
离线xiaodai

发帖
13688
M币
4963
专家
12
粉丝
2023
只看该作者 3楼 发表于: 01-05
回 liccil 的帖子
liccil:单片机是8位的 (2019-01-04 21:00) 回 liccil 的帖子

你的说法是对的,只是比51的系列速度快点外设多点
离线冰川

发帖
1635
M币
4616
专家
18
粉丝
70
只看该作者 4楼 发表于: 01-05
电容电压等级选高些,电网有谐波要选带电抗器,尽量选择好一些的品牌,这种温州货能好到哪去!
离线lzh_23

发帖
1584
M币
7034
专家
9
粉丝
40
只看该作者 5楼 发表于: 01-05
刚搜了一下,那个小接触器是磁保持继电器,电表里用的一般也是这种,不过我很好奇,这种继电器能实现过零投切吗?毕竟也是机械结构的,厂家是不是吹牛了。

以下为复制的内容:

HZX-301FA磁保持继电器
一,应用范围:磁保持继电器用于IC卡预付费电能表,集中抄表系统及电力功率补偿中作切换大电流电路之用,亦可用于各种家电和自动控制装置(如灯光控制系统)中,应用广泛。动作原理:HZX-301FA型磁保持继电器为大功率继电器,其触点的开.合状态平时由永久磁钢所产生的磁力所保持,当继电器的触点需要开或合状态时(即接触或切断负载时),只需要用正.反直流脉冲电压激励线圈,则继电器在瞬间就完成了开与合的状态转换.之后线圈不需要继续通电,仅依靠永久磁钢的磁力就能维持继电器的状态不变。特点:A,节能设计,单一脉冲即可完成触点切换。B,触电压力大,接触电阻小,电接触稳定性好。C,结构紧凑合理,耐震动,冲击。D,触电切断功率大,能长期大负载工作,但转换频率不宜过高。

内容来自Android手机客户端

离线冰川

发帖
1635
M币
4616
专家
18
粉丝
70
只看该作者 6楼 发表于: 01-06
回 lzh_23 的帖子
lzh_23:刚搜了一下,那个小接触器是磁保持继电器,电表里用的一般也是这种,不过我很好奇,这种继电器能实现过零投切吗?毕竟也是机械结构的,厂家是不是吹牛了。
以下为复制的内容:
HZX-301FA磁保持继电器
....... (2019-01-05 18:31) 回 lzh_23 的帖子

磁保持继电器闭合时间能达到数十毫秒(典型值20---50mS),这么长的时间远远超过了“过零”的要求,所以有效的做法是用可控硅与继电器并联,由于可控硅只承担1--2个周波导通周期,所以功耗很小。但图片没有展示细节,感觉是没有发现有可控硅元件,估计用的是继电器提前动作的方法,很怀疑可靠性。短时间坏了这么多,可靠性已经体现了。
离线apple5050

发帖
823
M币
789
专家
8
粉丝
21
只看该作者 7楼 发表于: 01-06
回 冰川 的帖子
冰川:磁保持继电器闭合时间能达到数十毫秒(典型值20---50mS),这么长的时间远远超过了“过零”的要求,所以有效的做法是用可控硅与继电器并联,由于可控硅只承担1--2个周波导通周期,所以功耗很小。但图片没有展示细节,感觉是没有发现有可控硅元件,估计用的是继电器提前动作的方法 .. (2019-01-06 15:20) 回 冰川 的帖子

继电器机械电器结构确定后,动作时间就是固定的,只要驱动电压不变,闭合时间就基本不变。通过单片机控制对延时做补偿,做到近似过零不成问题。也可设计相关的程序,对过零闭合自动补偿来抵消继电器老化,环境温度等的影响。理论上是可以实现的。坏的多,与设计水平,工艺水平,和动作频率也有关。只要磁保持继电器没坏,那说明这种方案是可行的。只是部分其他元件可靠性存在问题。
离线冰川

发帖
1635
M币
4616
专家
18
粉丝
70
只看该作者 8楼 发表于: 01-07
回 apple5050 的帖子
apple5050:继电器机械电器结构确定后,动作时间就是固定的,只要驱动电压不变,闭合时间就基本不变。通过单片机控制对延时做补偿,做到近似过零不成问题。也可设计相关的程序,对过零闭合自动补偿来抵消继电器老化,环境温度等的影响。理论上是可以实现的。坏的多,与设计水平,工艺水平, .. (2019-01-06 21:16) 回 apple5050 的帖子

过零以正负50V的窗口来计算(电压再高就没有过零的意义了),整个窗口只有0.6mS,要保证继电器的一致性达到2%的精度 ( 0.6mS/30mS),这个目标对于继电器制造是很困难的,这种方案不会可靠。
离线apple5050

发帖
823
M币
789
专家
8
粉丝
21
只看该作者 9楼 发表于: 01-07
回 冰川 的帖子
冰川:过零以正负50V的窗口来计算(电压再高就没有过零的意义了),整个窗口只有0.6mS,要保证继电器的一致性达到2%的精度 ( 0.6mS/30mS),这个目标对于继电器制造是很困难的,这种方案不会可靠。 (2019-01-07 11:40) 回 冰川 的帖子

继电器之间闭合时间很难保证。但是单个继电器本身保证每次的闭合时间离散性还是比较小。这就需要单片机通过检测电流或电压信号来自动校正闭合时间。目前已经有这种同步控制技术,主要是节约成本。大型的断路器,接触器都能做到同步控制。磁保持继电器实现这个也不难。
[ 此帖被apple5050在2019-01-07 12:13重新编辑 ]